首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。
其次,正如大家说的,继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭,是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。
我们现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。
3--4:这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时t秒闭合。
6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。
3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。
6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。
你说的是6--7和3--5,其实现在的教科书这种简化叫法确实不容易理解。
你看这种全称叫法是不是好理解些:
常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。
常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点”。
好理解吗?有不理解的请追问。

目前常见的模块式继电器一般是14个点,(4*1组)2个点是电源(也叫绕组)。其他的4个是公共点,4个是常闭(对应公共点);4个是常开(对应公共点)。
或者有单组的继电器应该是5个点。2个是电源(绕组),剩余3个是1个公共点,1个常开点(对应公共点),1个常闭点(对应公共点).
通常继电器表面都会画图表示,对应该图找到1,2,3.。。。等各点对应常闭常开可以直接确认。
如果要自己确认:对单组的, 在不通电时测量3个接触端的任意2个,发现两个导通的则是常闭端点组,剩余的接触点可以确认是常开点。然后通电后,在测试刚才确认的常开点和两个常闭端点的通断。接通的那个点就是公共点。这样:公共点,常开点,常闭点就完全确定了。
多组的以此类推。
签到天数: 163 天[LV.7]常住居民III
沙发
发表于 2017-6-17 13:31:10 | 只看该作者
非常实用的知识点                                 
签到天数: 161 天[LV.7]常住居民III
板凳
发表于 2017-6-17 18:13:33 | 只看该作者
不错的资料,很实用,受益受益,谢谢分享
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
地板
发表于 2017-6-17 19:56:59 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 大力丸 于 2017-6-21 17:49 编辑

学习学习 谢谢分享……
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
5#
发表于 2017-6-17 19:58:26 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 大力丸 于 2017-6-21 17:49 编辑

学习学习 谢谢分享……