电工论坛

 找回密码
 立即注册
QQ登录 只需一步,快速开始
查看: 366|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

佳灵JP6C-9开关电源故障一例

[复制链接]
签到天数: 161 天[LV.7]常住居民III
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-13 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电,操作面板无显示,检测主电路输入、输出端子电阻均正常。判断为控制板开关电源故障。细听有轻微的间隔的嗒、嗒声,显然为电源起振困难。据经验,此种现象多为电源负载异常引起。查各路电源的整流、滤波及负载电路,均无异常;先后脱开散热风扇电源、逆变驱动电源、操作面板显示电源等电流较大的电源支路,故障现象依旧。
检查并联在开关变压器一次绕组的尖峰电压吸收网络(由电阻与电容并联后与二极管串联),用指针式万用表测量二极管正反向电阻均为15欧姆,感觉异常。将两只并联二极管拆开检测,正常。细观察,电容器有细微裂纹,测其引脚,查出为2kV 103电容击穿短路。更换后,机器恢复正常。
此电容短路引起开关电源起振困难的故障殊不多见。
此电压尖峰电压吸收网络的设置,本是为了吸收开关管截止期间产生的异常的危及开关管安全的尖峰电压,但电容击穿后,开关变压器一次绕组相当于并联了二极管。对开关变压器来说,开关变压器在开关管导通期间吸入的能量在开关管截止期间,被二极管快速泻放,不能够积累产生振荡能量,同时二极管相当开关变压器一个过重的负载,因而造成开关电源起振困难的故障现象。

签到天数: 188 天[LV.7]常住居民III
沙发
发表于 2017-9-13 19:53:44 | 只看该作者
配上故障图,更加精彩哦,谢谢分享
签到天数: 190 天[LV.7]常住居民III
板凳
发表于 2017-9-14 09:22:53 | 只看该作者
尖峰吸收电容容易产生问题
|电工学习网 ( ) GMT+8, 2017-10-18 22:57
Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 联系我们 这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家 栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程
快速回复 返回顶部 返回列表